Audiyofan.org
http://www.audiyofan.org/forum/

Questions à propos des transfos !
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=8516
Page 1 sur 1

Auteur:  Benjiro [ Sam 23 Juil 2011, 12:40 ]
Sujet du message:  Questions à propos des transfos !

Bonjour à tous,

J'ai quelques transfos et j'aimerais savoir comment identifier leurs caractéristiques?

Concernant les transfos de sorties, j'ai trouvé un super poste ou Diafan explique comment trouver l'impédance d'entrée :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=8045

En gros, on calcul le rapport de transformation : Rz = (Vp / Vs)² . Vp

Ensuite, Zp = Zs . Rz

Facile mais n'ayant aucune données sur le transfo, comment faire trouver l'impédance du secondaire?

Ensuite pour les transfos d'alim, ce qui serait intéressant de savoir, c'est la puissance :

Si je relève les tensions aux bornes du secondaire ainsi que les résistances, est ce que je peux appliquer la Loi d'Ohm pour trouver l'intensité et donc la puissance, par exemple de la HT, du chauffage, etc...?

Excusez mon noobisme lol

Cordialement,
Benjamin

Auteur:  Totof [ Sam 23 Juil 2011, 12:54 ]
Sujet du message:  Re: Questions à propos des transfos !

Salut

Regarde ces 2 documents

le premier pour les TRS

le second est une bonne feuille de calcul en tout genre

Fichiers joints:
Lf_et_Cp.gif
Lf_et_Cp.gif [ 20.33 Kio | Vu 7534 fois ]
Divers_calculs.tar.bz2 [379.67 Kio]
Téléchargé 409 fois

Auteur:  Benjiro [ Sam 23 Juil 2011, 13:15 ]
Sujet du message:  Re: Questions à propos des transfos !

Merci Totof, pratique cette feuille de calcul !

J'ai peut être loupé quelque chose mais pas moyen de m'en défaire, il me reste deux questions en suspens :

- pour le TS, j'ai compris la formule mais pas comment trouver la charge

- je suis sur la page de calcul de la puissance d'un transfo et je ne vois pas comment brancher mon appareil pour mesurer l'intensité I1

Benjamin

Auteur:  Totof [ Sam 23 Juil 2011, 15:08 ]
Sujet du message:  Re: Questions à propos des transfos !

Re

voici une archive avec une feuille pour les calculs justement :wink:

Pour l'intensité c'est plus compliquez , cela se détermine à la conception

un "rétro-engeniering" est toujours possible par approximation

1° mesure du noyau en surface et matière
(2cm² et tôles EI fine ou épaisse pour M6X ou Standard(rapport aux Tesla) )
2° mesure du diamètre des fils de cuivre
en moyenne 2 Ampères par mm² pour les calculs

C'est une approche succinte mais pas forcément suffisante

Bonne lecture

Fichiers joints:
Mesure_des_transfos.tar.gz [22.46 Kio]
Téléchargé 414 fois

Auteur:  Benjiro [ Sam 23 Juil 2011, 15:16 ]
Sujet du message:  Re: Questions à propos des transfos !

Je suis sur osx et j'ai un problème pour ouvrir le fichier.

Je décompresse le .tar et il me donne un .ods que je décompresse et cette fois j'ai un .cpgz qui me redonne un .ods et la boucle est bouclée ! Bizarre lol

Benjamin

Auteur:  Totof [ Sam 23 Juil 2011, 15:26 ]
Sujet du message:  Re: Questions à propos des transfos !

.ods est un fichier Libreoffice , si tu préfère XLS

celle-ci

Fichiers joints:
Mesure des transfos XLSX et ODS.tar.bz2 [29.7 Kio]
Téléchargé 406 fois

Auteur:  Benjiro [ Sam 23 Juil 2011, 15:47 ]
Sujet du message:  Re: Questions à propos des transfos !

super ça marche, merci :)

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/