Non, 12 ou 13 mS, compte tenu de la large tolérance des condensteurs chimique, c'est sans importance !
Donc, la première CT concerne le premier condo seulement et se calcule à partir de la résistance interne totale: transfo + diode.
C'est donc le temps nécessaire pour le recharger (en supposant qu'il soit totalement déchargé, ce qui est impossible en fonctinnement normal.
Là, je pense qu'il n'y a pas de limite minimum, il faut obtenir moins de 12mS.
On pourrait dnc penser qu'il suffit de réduire la valeur du condensateur et c'est là que ça coince.
Si il est trop petit, il n'accumulera pas assez d'énergie pour "tenir" la tension jusqu'à l'alternance suivant qui le rechargera.
Il y a là une limite minimum qui dépend de la charge.
Une règle empirique de calcul d'une alimentation veut que la valeur du condensateur soit telle qu'il n'ait pas perdu plus de 1/5 eme de sa tension entre deux alternances de recharge, donc en 10mS.
Autrement dit, la CT impliquant le même condensateur mais cette fois la résistance équivalente de la charge devrait être de 50mS.
Ceci donne la valeur
minimum du condensateur.
Pour remplir la première condition (temps de recharge < 12mS) la seule possibilité est de réduire la résistance (impédance en réalité) du transfo et du redresseur.
C'est souvent impossible à atteindre avec un tube redresseur à vide sans faire appel à une self qui accumule aussi sa part d'énergie entre deux alternances.
C'est comme ça que je vois le fonctionnement d'une alimentation en général.
Dans le cas particulier d'un ampli en classe AB, il faut évidement considérer la consommation maximum.
Est ce compatible avec la méthode R.B.
Yves.