Auteur: | bng [ Jeu 20 Nov 2014, 01:54 ] |
Sujet du message: | changer la tension de sortie d'un transformateur |
Bonjour à tous, Bon j'ai un petit doute sur les transformateur élévateur de tension. J'ai besoin de diminuer la tension de sortie, passage d'un secondaire de 370V à 310V. Dois je diminuer le nombre de spire ou l'augmenter? Il me semble que l'on doit le diminuer mais je n'est suis absolument pas sur Merci pour votre aide Amicalement Nico. |
Auteur: | Totof [ Jeu 20 Nov 2014, 06:46 ] |
Sujet du message: | Re: changer la tension de sortie d'un transformateur |
Bonjour Bng Dans le rapport de transformation du transfo on parle de N1/N2 ou le résultats est donné en fraction dans PST ou OPT_DA c'est plus facile il est directement indiqué le nombre de spire par volt ça devrait répondre à ta question Bonne journée |
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 20 Nov 2014, 09:30 ] |
Sujet du message: | Re: changer la tension de sortie d'un transformateur |
Mmmmh… si on rajoute des spires mais en les bobinant dans le sens inverse des autres, ne diminue-t-on pas la tension de sortie ? Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Jeu 20 Nov 2014, 09:39 ] |
Sujet du message: | Re: changer la tension de sortie d'un transformateur |
Hello Oui , Chanmix tu as raison On peut aussi faire un transfo multi tension selon le sens de branchement PBen avait posté un schéma là dessus Fin de la pause café |
Auteur: | bng [ Jeu 20 Nov 2014, 10:11 ] |
Sujet du message: | Re: changer la tension de sortie d'un transformateur |
Bon, Je vais regarder dans PST, le transfo en quetion est un transfo multi-tension avec au secondaire (2x100v/2x6,3/1x370) et c'est ce secondaire là que je souhaite modifié. Bien évidament je ne connait absolument rien à ce transfo!! donc je ne connais pas le nombre de spire, le diamètre etc...... Donc un transfo c'est N1/N2, si N1 ne bouge pas il faut que N2 soit plus faible que N1. Transfo élévateur : N1> N2. donc si N1 est fixe, du coup je dois ajouter des spires sur N2 pour diminuer la tension de sortie dans le cas d'un transformateur élévateur. Après reste à savoir combien et aussi déterminé le diamètre utilisé dans ce transfo. Humm la modification que je veux faire n'est pas gagnée... le point positif il reste de la place pour bobiner, il n'est pas rempli à raz. Nico. |
Auteur: | Totof [ Jeu 20 Nov 2014, 11:39 ] |
Sujet du message: | Re: changer la tension de sortie d'un transformateur |
Bonjour Bng Non , tu doit diminuer le nombre de spire , N1/N2 c'est pour donner le rapport de transformation et comme dans toute règle de trois si tu veut résoudre l'équation faut passer le terme diviseur de l'autre côté de l'égalité , donc ça devient une multiplication Ex si a = N1/N2 alors on peut écrire a*N2 = N1 Bon appétit |
Auteur: | dsdn [ Jeu 20 Nov 2014, 12:11 ] |
Sujet du message: | Re: changer la tension de sortie d'un transformateur |
A l'aveugle, tu peux employer une méthode empirique. Tu débobinnes 1 ou 2 spire et tu calcules la chute de tension, tu connaitras approximativement le nombre de spires à débobinner. Tu en débobinnes légèrement moins pour vérifier et tu ajustes. Cela implique que le secondaire de 370 V soit le dernier. L'autre solution, qui doit comporter quelques pertes, est de bobinner ( avec le diamètre adéquate) un enroulement, de tester le sens du branchement à faire sur le 370 V, afin d'abaisser la tension, et enfin de calculer le nombre de spires à bobinner, afin de faire chuter ta tension à 310 V. Bon courage. DAvid |